Phương pháp đo điện trở đất, Quy trình & Tiêu chuẩn đo điện trở nối đất

Thảo luận trong 'Môi trường, Đô thị' bắt đầu bởi traubavang789, 25/10/21.

  1. traubavang789
    Offline

    traubavang789 Expired VIP

    Hệ thống chống sét là 1 trong các hệ thống an toàn quan trọng trong những tòa nhà ngày nay. Đo điện trở đất (hay còn gọi là điện trở tiếp địa, điện trở chống sét) là biện pháp kiểm tra khả năng phóng - truyền điện (sét) của hệ thống. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách thức đo điện trở đất như thế nào.

    Tiêu chuẩn đo điện trở đất

    Đa dạng người đã từng nghe hoặc đã biết về đo điện trở chống sét, bên cạnh đó không phải ai cũng biết về tiêu chuẩn đo lường được vận dụng trong thứ tự này. Theo các thông tin mới nhất ngày nay, đo điện trở tiếp địa vận dụng tiêu chuẩn Việt Nam.

    Tiêu chuẩn điện trở nối đất này vận dụng cho toàn bộ các vật dụng điện xoay chiều mang điện áp to hơn 42V và 1 chiều sở hữu điện áp lớn hơn 110V và quy định các yêu cầu đối với nối đất và nối không.

    Các thuật ngữ được tiêu dùng trong tiêu chuẩn này thích hợp với thuật ngữ trong tiêu chuẩn TCVN 3256- 1979 và thuật ngữ trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 13- 78.

    >>> Xem thêm tại: https://sgvietnam.vn/vn/cach-do-dien-tro-tiep-dia-chong-set.html

    Phương pháp đo điện trở đất như thế nào?

    Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn phương pháp đo điện trở đất đơn thuần nhất. Với bí quyết đo điện trở tiếp địa này, bạn nên sử dụng những loại máy đo điện trở đất sử dụng trong Dự án xây dựng để đạt độ chuẩn xác cao nhất.

    [​IMG]

    Bước 1: kiểm tra điện áp PIN

    Trước khi tiến hành đo cần kiểm tra điện áp PIN của thiết bị đo. Phương pháp thực hành như sau:

    • Xoay công tắc tới vị trí “BATT. CHECK”.
    • Ấn và giữ nút “PRESS to TEST” để rà soát điện áp Pin.
    • Để máy hoạt động chính xác thì kim trên đồng hồ phải nằm từ “BATT. GOOD”, ví dụ không cần thay PIN mới để tiếp tục làm cho việc.
    Bước 2: Đấu nối các dây nối
    • Cắm 2 cọc bổ trợ như sau: Cọc 1 cách điểm đo 5~10m, cọc 2 cách cọc 1 trong khoảng 5~10m.
    • Dây màu xanh (Green) dài 5m kẹp vào điểm đo.
    • Dây màu vàng (Yellow) dài 10m, dây màu đỏ(red) dài 20m kẹp vào cọc 1 và cọc 2 sao cho thích hợp có chiều dài của dây.
    Bước 3: kiểm tra điện áp của tổ đất cần kiểm tra
    • Bật công tắc đến vị trí “EARTH VOLTAGE” và ấn nút “PRESS to TEST” để kiểm tra điện áp đất.
    • Để kết quả đo được chính xác thì điện áp đất không được lớn hơn 10V.
    Bước 4: kiểm tra điện trở đất
    • Đầu tiên ta bật công tắc tới vị trí x100Ω để kiểm tra điện trở đất.
    • Ví dụ điện trở quá cao (>1200Ω) thì đèn OK sẽ không sáng, lúc đấy ta cần kiểm tra lại những đầu đấu nối.
    • Ví dụ điện trở nhỏ, kim đồng hồ sẽ sắp như chơi nhích khỏi vạch "0" thì ta bật công tắc đến vị trí x10Ω hoặc x1Ω sao cho phù hợp để có thể dễ đọc được trị số điện trở trên đồng hồ.
    Bước 5: Đánh giá kết quả đo
    • Điện trở nối đất được Đánh giá theo tiêu chuẩn quy định, thường nhật lưới 110 kV trở lên mang loại chạm đất lớn hơn 500 A thì Rnđ £ 0,5 W.
    • Lưới trung áp sở hữu công suất £ 1000 kVA thì Rnđ £ 4 W.
    • Cột điện Rnđ £ 10 W.
    • Không những thế còn phụ thuộc vào mật độ dân cư tại vùng ấy, điện trở suất của đất,...
    [​IMG]

    Để đo điện trở tiếp địa 1 bí quyết chính xác bạn cần sự hỗ trợ của các mẫu máy đo điện trở tiếp địa chuyên dụng, với độ chính xác cao. Do vậy, bạn mang thể tham khảo 1 số gợi ý dưới đây của chúng tôi.

    Với các thông tin chúng tôi đã sản xuất, kỳ vọng với thể giúp độc giả hiểu thêm phần nào về trật tự đo điện trở nối đất. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm đồng hồ vạn năng, dụng cụ đo điện… hãy truy cập ngay SG Việt Nam.
     